Проверьие меня пожалуйста!

1. Способ, через энтальпию.

N=1 чел.,
Qn=150Вт/чел (раб.ср.тяж.)

Tвн.т.п.=+22 оС,w=70%,Iв.=55 кДж/кг
Tн.=+18 оС,w=80%,Iн.=46 кДж/кг

1 чел.=G=(3.6*150)/(55-46)=80кг/час
Перевожу в м3/час -> (80кг/час)/(1,14 кг/м3)=72м3/час на одного человека.

2.Способ по формуле АВОК

N=1 чел.,
Qn=150Вт/чел (раб.ср.тяж.)
Va=150/0,34х(22-18)= 110.29 м3/ч.

Какой вариант наиболее верный?
Skaramush
Эммм... Вы, извините, в горы забрались? Или жарко непомерно на улице?
SUPERMAN
Не понимаю к чему вы клоните? обоснуйте свой ответ конкретней пожалуйста.
Зольников Михаил
Во сколько спортзалов ходил - иногда столько народу набьется, что одежду по двое в шкафчик приходится вешать. Про атмосферу зала вообще молчу.
Резюме: чем больше будет холодопроизводительность на такой случай, тем лучше.
Берите запас в полтора-два раза больше от того. что у Вас получилось.
И если есть значительное остекление, тоже про него не забывайте.
18kotov
Цитата(Skaramush @ 25.3.2013, 22:26) *
Эммм... Вы, извините, в горы забрались? Или жарко непомерно на улице?

Я не Skaramush но думаю имется в виду параметры расчеты они выглядят дико, вы их откуда такие взяли?
nedrok
По СНиП 31-06-2009 возьмите
2 крата или 80м3/человек
Norb
Цитата(Skaramush @ 25.3.2013, 22:26) *
Эммм... Вы, извините, в горы забрались? Или жарко непомерно на улице?

Я думаю тут про плотность 1,14
Меня вот работа средней тяжести смущает
Skaramush
Цитата(Norb @ 26.3.2013, 14:41) *
Я думаю тут про плотность 1,14
Меня вот работа средней тяжести смущает

Именно. Откуда взято такое - загадка. Либо высота примерно 1000 метров над у.м., либо температура примерно 35 градусов.

Полагаю, остальные данные подобного же качества.